d30 2017-11-07 11:29:06 | 廣東省 安裝 | 2087查看 3回答
關于照明配線及動力配線
配電箱到燈具,插座的配線為BYJ-2.5,套定額是為管內穿線照明線路,那么如果總箱到次配電箱的配線也是BYJ-2.5,那么在套定額時是套管內穿線照明線路還是動力線路呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套管內穿線照明線路即可
2017-11-07 11:35:20
-
配電箱到燈具,插座的配線為BYJ-2.5,套定額是為管內穿線照明線路,那么如果總箱到次配電箱的配線也是BYJ-2.5,如果次配電箱屬于照明、插座類箱,那么在套定額時是套管內穿線照明線路(照明線路中的導線截面大于或等于6mm2時,應執行動力線路穿線相應項目);否則套動力線路子目。
2017-11-07 11:48:46
-
答:套管內穿動力線路即可(因為配電箱至配電箱是動力線路)
2017-11-07 12:55:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看