694693825@qq.com 2017-10-31 18:58:10 | 廣東省 安裝 | 2635查看 2回答
請問一般配電箱出線至各電箱水平走的是橋架垂直也會走橋架嗎?
總配線箱出線至各配電箱水平走橋架,垂直段未畫橋架?是不是也是走橋架?系統圖顯示都走線管。而平面圖有備注走橋架。主要是垂直段未畫橋架立管
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電箱出線至各電箱水平走的是橋架垂直一般會是配管。
2017-11-01 10:24:11
-
看一下總配線箱的系統圖,一般是先走橋架,再走管到達分配電箱,還要對照平面圖來看。看你的截圖,AL到1AL0/1AL1是走的管,到其他的是走的橋架(紅色部分),AL出線走垂直橋架連接到水平橋架,再水平分到其他配電箱
2017-11-01 09:01:43