劉希華 2017-10-26 17:07:53 | 四川省 土建 | 2693查看 2回答
柱子截面沒變,鋼筋根數(shù)沒變,直徑變了,沒有變徑套筒,不能焊接連接,本來下層鋼筋是伸到梁頂做12d彎錨
柱子截面沒變,鋼筋根數(shù)沒變,直徑變了,沒有變徑套筒,不能焊接連接,本來下層鋼筋是伸到梁頂做12d彎錨,但現(xiàn)場沒有做12d的彎錨,做的直錨伸到上層柱子底部一部分,從梁底往上算滿足1倍LaE,可以這樣做嗎?符合規(guī)范要求嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:這樣做沒有問題。
2017-10-26 17:14:54
-
這樣是可以的,看圖集
2017-10-26 17:20:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看