155****4816 2017-10-25 17:23:42 | 山東省 其他專業 | 779查看 2回答
山東腳手架
老師您好,我想問您兩個問題,1.一個框架剪力墻結構,混凝土外墻澆筑范疇內記取腳手架時是只記取中心線長度*高度的面積,還是外墻外側、內側分別記取? 2.混凝土擋土墻6米高,實際施工中綁鋼筋支模板只支一側肯定是不行的,那這種情況腳手架是不是可以記取兩側,兩側分別套取雙排外腳手架
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、腳手架按照墻面單面垂直投影面積計算。長度按照外墻結構外邊線長度計算。
2、不可以,實際施工和定額的考慮是不一致的,定額綜合考慮了很多因素。
2017-10-25 18:04:57
-
老師您好,我想問您兩個問題,1.一個框架剪力墻結構,混凝土外墻澆筑范疇內記取腳手架時是只記取中心線長度*高度的面積,還是外墻外側、內側分別記取? 【不可以分別記取的,定額規定:現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。】 2.混凝土擋土墻6米高,實際施工中綁鋼筋支模板只支一側肯定是不行的,那這種情況腳手架是不是可以記取兩側,兩側分別套取雙排外腳手架 【只能是按照定額規定記取一遍腳手架的】
2017-10-25 18:37:39