li****@126.com 2017-10-25 09:17:04 | 遼寧省 土建 | 2250查看 3回答
老師 板的馬凳筋我是采用i型馬凳筋進行布置的,但在現場采用的是成品馬凳筋?
老師 樓板馬凳筋我用的是i型,但現場實際用的是成品馬凳筋,這時的鋼筋量怎么處理?對后期的算量有什么影響?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,那你可以把你的馬凳筋去掉(這個對鋼筋量肯定會用影響,但是影響不會很大的),成品馬凳筋現場辦理簽證,單獨計取費用
2017-10-25 09:31:29
-
你好:建議現場辦理簽證作為結算的依據。
2017-10-25 09:27:13
-
你好:這種形式的馬凳鋼筋只能按照實際布置的個數現場辦理簽證,然后按照實際結算。
2017-10-25 09:44:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看