CSH 2017-10-24 17:21:49 | 廣東省 土建 | 1144查看 2回答
關于廣聯達鋼筋柱變截面疑問
該圖為首層框柱KZ18,首層尺寸為600*700,二層為600*600,柱頂梁高800,按平法變截面節點(圖的下方四根鋼筋)應錨入梁內或板內La(e),平法節點按^/hb<=1/6,但廣聯達鋼筋算量軟件只有圖的下方兩根角筋有錨入而且錨入方向錯誤(應往圖的上方錨),另外兩根彎折12d,請問老師們這種情況該如何處理。
補充問題:彎12d的那兩根沒有錯么,不是與角筋一樣錨入La(e)么???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:你向提問了兩次,鋼筋長度計算沒有發現問題,是三維顯示方向不完美。
2017-10-24 17:35:07
-
圖集中變截面的下部鋼筋的彎折構造也有彎折12d的,如果你想計算為lae可以在節點設置中設置一下的,至于彎折方向不影響工程量的計算,不用理會的
2017-10-24 19:35:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看