12345 2017-10-24 13:55:52 | 陜西省 安裝 | 1103查看 3回答
電氣計量
1.豎向橋架的量就是標高,所有的出線都在一段橋架中 , 還是說每一回路根據標高算一段?2.電井里面的量分別怎樣考慮?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每層的電源按單獨的一個回路計算,所有的回路都敷設在一根豎向橋架內
2017-10-24 13:57:35
-
1.豎向橋架的量就是標高,所有的出線都在一段橋架中 , 還是說每一回路根據標高算一段?
豎向橋架的量就是從底到頂的,各層的回路線纜只計算各自對應的一段。
2.電井里面的量分別怎樣考慮?電井里布置垂直橋架,底層與水平橋架相接,接到配電箱,在配電箱處設置起點,各層的回路從豎向橋架上引出管線,并選擇起點,引出的管線再連接電表箱,及電表箱后的管線,都布置好后匯總計算,軟件就會自動計算橋架里的線纜工程量了2017-10-24 14:14:46
-
1.豎向橋架的量就是標高,所有的出線都在一段橋架中 , 還是說每一回路根據標高算一段?
答:三根橋架(三個單元)的量單獨計算。每個回路的電纜單獨計算,所有的出線都有一段經過橋架(長度不一樣)。每個回路根據樓層標高計算一段(橋架內的長度)。
2.電井里面的量分別怎樣考慮?
答:每個回路電纜的工程量=橋架內的工程量+管內的工程量。分別計算,分別統計(工程量)。2017-10-24 14:58:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看