CSH 2017-10-24 11:20:33 | 廣東省 土建 | 1902查看 2回答
關于廣聯達鋼筋算量軟件柱頂節點外側縱筋與內側縱筋錨固錯誤的問題
如下圖所示,下圖該柱為角柱,按平法節點外側縱筋應從梁底起算錨入梁內1.5la(e),內側縱筋伸至柱頂彎折12d,但軟件卻將該角柱的內側縱筋當成外側縱筋了(從梁底起算錨入梁內1.5la(e)),請問老師該如何解決這個問題。補充下,該柱已識別為角柱,工程設置已查看了,應該沒問題的)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個是軟件里的問題,計算的結果沒有問題,只是三維里顯示的鋼筋位置內外側亂了。我以前也發現了,找了廣聯達的產品經理他們目前也沒法正確處理好
2017-10-24 11:51:19
-
答:你發一個三維鋼筋圖和梁、柱平面圖,便確信已自動判斷邊角柱,重新提問,讓大家看一看。我早前的軟件版本中,柱的彎勾方向是不正確的。但長度沒有問題。
2017-10-24 11:27:37
-
關于廣聯達鋼筋算量軟件柱頂節點外側縱筋與內側縱筋錨固錯誤的問題
-
關于廣聯達鋼筋算量軟件柱頂節點外側縱筋與內側縱筋錨固錯誤的問題
-
請問下,廣聯達鋼筋算量軟件CAD導圖中的識別梁表,遇到了上部縱筋有兩排的怎么輸入
請問下,廣聯達鋼筋算量軟件CAD導圖中的識別梁表,遇到了上部縱筋有兩排的怎么輸入
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看