-
guozi196 2017-10-20 15:22:06 | 陜西省 土建 | 1440查看 3回答
請問軟件已識別布置次梁加筋,還需要在計算設置中將次梁兩側共增加的箍筋數量進行設置嗎
1.請問已采用CAD識別功能布置次梁加筋及吊筋,還需要在計算設置中將次梁兩側共增加的箍筋數量進行設置嗎?2.如果在沒有布置次梁加筋的情況下在計算設置中進行設置后是否還需要在原位標注中輸入次梁加筋信息(或者是否還需要自動布置次梁加筋)呢?請老師指點,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;這個數按軟件默認即可,這是默認值,實際上,現在用起來沒有現實意義了。因為一、識別時按識別出來的信息記錄。二、如果用自動生成功能,按生成前你修改的吊筋和箍筋個數計算。三、如果在原位標注表格中輸入,表格中出現這一默認值,也要按設計圖實際進行修改的。你已經生成了,不要在計算設置中處理這個數了。
2017-10-20 15:31:56
-
軟件已識別布置次梁加筋,就 不需要在計算設置中將次梁兩側共增加的箍筋數量進行設置了呀。但是 需要核對 識別的 是否正確,對識別不正確的 還需要加以修正的。
2017-10-20 15:25:46
-
1.不需要2.不需要3.自動生成,平法表格輸入,計算設置中進行設置,3選1就可以!
2017-10-20 15:39:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看