Ez****@163.com 2017-10-14 12:51:43 | 山東省 土建 | 540查看 1回答
謝謝
1:這個節點意思是拐角處用4根16鋼筋代替原有鋼筋?其他的各按墻體配筋,意思還要在增加4根鋼筋?(一般剪力墻中間不是沒有鋼筋嗎?)又說以人防結構詳圖為準,人防墻體只有剖圖,只是說明配筋,沒有其他信息,是否拐角處要按這個說明設置?2:口部節點圖有詳圖配筋,拐角處是否也要按這個說明施工?(口部節點在墻中間位置沒顯示鋼筋,是否還要設置?角筋比說明小是否還要替換?)
補充問題:
那口部節點是否也要參照這個說明呢?
補充問題:
如截圖人防門框墻
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:人防墻轉角、交叉處沒有暗柱時四個角上的豎筋為4C16的,中間另加同墻的豎筋。注意是沒有暗柱時這樣做,軟件里用暗柱不輸入箍筋,就可以處理好了。
圖中沒說要替換,不管原墻的豎筋是多大的四個角上都按16的2017-10-14 13:44:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看