Ez****@163.com 2017-10-13 18:27:54 | 山東省 土建 | 872查看 1回答
謝謝?。。?
1:加強區用暗柱畫的,拉筋采用梅花形布置,這樣一字形暗柱拉鉤要是在軟件里畫出來,怎么畫?間距按多少畫?(箍筋間距200)能否在我的截圖里畫下呢? 謝謝!!2:lc區圈起來位置的箍筋、拉筋,箍筋一端伸入暗柱內勾住暗柱的豎向鋼筋,一端勾住剪力墻的豎向鋼筋,因暗柱搭接,圈起來位置的非陰影區箍筋、拉筋是否要在暗柱搭接范圍內進行加密呢?(無論間距是5D還是100)(也就是說lc非陰影區箍筋是否存在加密)有人說加密,有人說不加密,蒙了,圖集哪里有說明嗎?圖紙沒有要求,僅說的箍筋拉筋間距
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:加強區用暗柱畫的,拉筋采用梅花形布置,這樣一字形暗柱拉鉤要是在軟件里畫出來,怎么畫?間距按多少畫?(箍筋間距200)能否在我的截圖里畫下呢? 謝謝??!【你截面編輯選擇是,然后用畫箍筋的方式畫上拉筋就可以的,因為梅花布置所以拉筋間距按2倍的箍筋間距就可以,也就是400】
2:lc區圈起來位置的箍筋、拉筋,箍筋一端伸入暗柱內勾住暗柱的豎向鋼筋,一端勾住剪力墻的豎向鋼筋,因暗柱搭接,圈起來位置的非陰影區箍筋、拉筋是否要在暗柱搭接范圍內進行加密呢?(無論間距是5D還是100)(也就是說lc非陰影區箍筋是否存在加密)有人說加密,有人說不加密,蒙了,圖集哪里有說明嗎?【我沒有見到這樣情況有加密要求的】圖紙沒有要求,僅說的箍筋拉筋間距2017-10-13 21:33:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看