Sean 2017-10-13 09:18:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 2回答
構造柱側邊砌塊墻過短改成依附構造柱的混凝土構件問題
圖紙說如果構造柱的旁邊砌體墻長度小于240的時候,要把砌體墻改成錨入構造柱鋼筋的鋼筋混凝土構件,現在有門洞口側邊的砌塊墻距離構造柱長度過短,那么砌塊墻改成砼構件的高度設置到門窗洞口過梁處還是設置成頂層頂標高呢?(個人感覺如果穿過過梁沒什么意義吧?不過沒有理論依據)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:到門洞口上邊不存在構造柱的旁邊砌體墻長度小于240的時候了,所以加的部分只到過梁頂就可以了
2017-10-13 09:22:09
-
你好:砼構件的高度設置到門窗洞口過梁處,因為上部的砌體是整體。
2017-10-13 09:21:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看