.*.芯芯子 2017-10-12 16:02:02 | 北京市 安裝 | 1176查看 2回答
圖中所示電路是幾根線?
施工圖中紅色橢圓線范圍,即第1盞燈到第2盞中間是4根線,是不是圖紙標注錯誤,應該是5根線?5根線=總火線+零線+地線+2根控制線;黃色橢圓線范圍,即第2盞燈到第3盞中間是3根線,是不是圖紙標注錯誤,應該是4根線?4根線=總火線+零線+地線+1根控制線。剛學電氣安裝,誠信請教各位前輩,我查閱過資料,零線和地線都是接燈具,總火線要進入到開關,從開關出去的叫控制線,零線和地線不需要進入開關,因此這第一個三聯開關到第一盞的線一共有四根,即4根線=總火線+3根控制線,和施工圖中所標明的四根線是一致的,不知道我的理解是否正確?但是后面紅色橢圓線范圍和黃色橢圓線范圍我理解的就和圖紙表述不一致的,請教各位老師解答。
補充問題:這是對應的系統圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不知道我的理解是否正確?答:你的理解完全正確。因為上面截圖中未標注的管線是3根線,其它根數均有標注,所以,你說的情況確實是標注有誤,少了去后面其它熒光燈的1根電源火線(總火線)。上面截圖中其它地方還有錯誤??次医o你圈出的地方應該是4根線(總火線、控制線、零線、接地線)
2017-10-12 16:29:03
-
施工圖中紅色橢圓線范圍,即第1盞燈到第2盞中間是4根線,是不是圖紙標注錯誤,應該是5根線?5根線=總火線+零線+地線+2根控制線【4根線=總火線+零線+2根控制線】;黃色橢圓線范圍,即第2盞燈到第3盞中間是3根線,是不是圖紙標注錯誤,應該是4根線?4根線=總火線+零線+地線+1根控制線【3根線=總火線+零線+1根控制線】。查一下回路系統圖,N2回路是否為三根線即火線、零線、地線,如果是你的理解是的,如果不是是兩根線即火線、零線,就按設計計算即可。
2017-10-12 16:34:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看