xinjizxm 2017-10-09 09:16:17 | 河北省 安裝 | 2061查看 2回答
強電平面圖和系統圖接線方式不一致
第一張圖片是系統圖。第二張圖片是平面圖。
三個箱子和總箱連接方式在平面圖和系統圖上表達的不一致!有跳接串在一起的,有分別連總箱的?
補充問題:-1AW3,-1AW4,-1AW5,這三個箱子是串在一起的(系統圖串一起的)還是要分別找總箱去(平面圖分著呢)?
設計到是只給了一個回路編號WPE6。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,這個是串著走的。
2017-10-09 10:01:21
-
看一下總箱的系統圖,看看著3個箱子是用的一根電纜,還是每個箱子一根電纜
2017-10-09 10:11:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看