Redleaf2000 2017-10-02 16:23:50 | 山東省 土建 | 3347查看 2回答
山東土建03定額中的超高費問題
1、建筑物內裝修工程超高人工增加,是指無垂直運輸機械,無施工電梯上下的情況。這句話怎么理解,是不是有了室外施工電梯,內裝修是不是就不計算超高費了?2、如果需要計算內裝修超高費時,假設某住宅層高是30層,是否直接套定額”10-2-71 內裝修29-31層人工增加38%“還是從”10-2-63 一直到10-2-71"這幾個定額在一個預算中都需要套定額?3、在套整建筑物超高時,假設某住宅檐高95米(第三個問題跟第二個類似),是否單獨套“10-2-57 整體建筑超高100m內 人機增19.2%”還是套“10-2-50”~“10-2-57”在一個預算中都套一下?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、建筑物內裝修工程超高人工增加,是指無垂直運輸機械,無施工電梯上下的情況。 不是有了室外施工電梯,內裝修 就不 這樣計算超高費了。
2、如果需要計算內裝修超高費時,假設某住宅層高是30層,是 直接套定額”10-2-71 內裝修29-31層人工增加38%。不是從”10-2-63 一直到10-2-71"這幾個定額在一個預算中都需要套定額。
3、在套整建筑物超高時,假設某住宅檐高95米(第三個問題跟第二個類似),是 單獨套“10-2-57 整體建筑超高100m內 人機增19.2%” 不是套“10-2-50”~“10-2-57”在一個預算中都套一下的。2017-10-02 16:36:03
-
1、建筑物內裝修工程超高人工增加,是指無垂直運輸機械,無施工電梯上下的情況。這句話怎么理解,是不是有了室外施工電梯,內裝修是不是就不計算超高費了?【有了室外的施工電梯內裝修是不需要計算超高費了,還要注意這個室內裝修是裝修工程甲方單獨分包的情況下套用的,如果是有總包施工的是不能計算的】
2、如果需要計算內裝修超高費時,假設某住宅層高是30層,是否直接套定額”10-2-71 內裝修29-31層人工增加38%“還是從”10-2-63 一直到10-2-71"這幾個定額在一個預算中都需要套定額?【只需要一個10-2-271就可以的】3、在套整建筑物超高時,假設某住宅檐高95米(第三個問題跟第二個類似),是否單獨套“10-2-57 整體建筑超高100m內 人機增19.2%”還是套“10-2-50”~“10-2-57”在一個預算中都套一下?【只需要一個10-2-57就可以的,注意使用超高降效的時候是增加系數,并不是直接在軟件中套用該定額】2017-10-07 17:04:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看