-
taolu198 2017-09-22 09:29:58 | 四川省 安裝 | 1218查看 1回答
消火栓系統和噴淋系統
消火栓系統管道的支架需要單獨算量和套定額嗎?如果要計算,應該怎么來計算?自噴系統的支架需要單獨算量和套定額嗎?如果要計算,應該怎么來計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
DN32以上管道需要單獨算支架,根據間距算個數,根據支架類型算支架重量就行
2017-09-22 10:08:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看