接線盒的問題
在弱電圖紙計算中,什么情況下需要計算接線盒的個數,什么情況下不計算,怎么看呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有分線、插座、燈具、管長每超過30m,無彎時、管長每超過20m,有一個彎時、管長每超過15m,有二個彎時、管長每超過8m,有三個彎時、不同直徑的管相連時。的都要計算
2017-09-19 09:52:30
-
2017-09-19 11:15:18
-
接線盒安裝是否包含面板安裝? 如安裝吊管式雙管日光燈 頂板內接線盒需用面板封堵,是否另計?面板安裝套什么定額?問題補充: 接線盒與開關盒的區別?解釋一下? 接線盒指的是?開關盒指的是?
-
鋼接線盒塑料接線盒分別怎么數 塑料管接塑料接線盒,鋼管接鋼接線盒嗎什么情況下是不用數接線盒的問題補充:LEB明裝 應該套什么定額 是2-1565普通接線盒 明裝嗎
-
請問86接線盒吸頂暗配和墻面暗配其深度(厚度)是否有要求?還是一樣即可,比喻吸頂采用H60mm接線盒,墻面采用H50mm接線盒
-
請問頂板接線盒到吊頂接線盒這一部分立管是金屬軟管嗎,套出來價格100多一米,有點不合常理吧,還有定額中說頂板燈具接線盒至吊頂處燈具接線盒保護管采用的是可撓金屬套管,是硬性規定嗎,怎么理解