东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 配電房雙電源供電,2個配電房,高壓柜17臺,低壓柜30臺,電容柜4臺,聯絡柜2臺,變壓器4臺

    配電房雙電源供電,2個配電房,高壓柜17臺,低壓柜30臺,電容柜4臺,聯絡柜2臺,變壓器4臺,要算什么調試呢,我算了送配電系統10KV以下2個,配電系統1KV以下4個,母線系統1KV以下4個,避雷器、電容器4組,中央信號裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源2個系統,電纜泄漏試驗6個,這樣算可以嗎?還差什么調試嗎,各位大神幫幫忙,在線等
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 二、送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。

    1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。

    2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。

    3.從配電箱直接至電動機的供電回路,已包括在電動機的系統調試項目內,不得計算系統調試。

    三、變壓器系統調試按一臺變壓器一個系統計算。包括該系統中的變壓器本體、高壓開關及隔離開關、電流互感器、測量儀表、繼電保護等一次回路及二次回路試驗。變壓器高壓側的絕緣子、電纜試驗亦包括在變壓器系統試驗之內,絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不得重復計算。

    四、起重機電氣裝置、空調電氣裝置、各種機械設備的電氣裝置,如堆取料機、裝料車、推煤車等成套設備的電氣調試應分別按相應的分項調試項目執行。 

    五、本章項目不包括設備的烘干處理和設備本身缺陷造成的元件更換修理和修改,亦未考慮因設備元件質量低劣對調試工作造成的影響。本章系按新的合格設備考慮的,如遇以上情況時,應另行計算。經修配改或拆遷的舊設備調試,按相應項目人工、材料、機械乘以系數1.10

    六、調試項目不包括試驗設備、儀器儀表的場外轉移費用。

    七、本調試項目系按現行施工技術驗收規范編制的,凡現行規范(指編制時的規范)未包括的新調試項目和調試內容均應另行計算。 

    八、調試項目已包括熟悉資料、核對設備、填寫試驗記錄、保護整定值的整定和調試報告的整理工作。

    九、電力變壓器如有帶負荷調壓裝置,調試項目人工、材料、機械乘以系數1.12。三卷變壓器、整流變壓器、電爐變壓器調試按同容量的電力變壓器調試項目,人工、材料、機械乘以系數1.20。干式變壓器調試,執行相應容量變壓器調試項目,人工、材料、機械乘以系數0.80310kV母線系統調試含一組電壓互感器,1kV以下母線系統調試項目不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試。

    十、發電機、調相機系統調試不包括特殊保護裝置、信號裝置、同期裝置及備用勵磁機的調試。

    十一、電力變壓器系統調試不包括避雷器、自動裝置、特殊保護裝置和接地裝置的調試。

    十二、送配電裝置系統調試不包括特殊裝置的調試,當斷路器為六氟化硫斷路器時,項目人工、材料、機械乘以系數1.30

    十三、特殊保護裝置調試:

    1.所有保護裝置,均以構成一個保護回路為一套。

    2.故障錄波器套用失靈保護項目。

    3.電機定子接地保護、負序反時限保護執行失磁保護項目。

    十四、自動投入裝置調試雙側電源自動重合閘是按同期考慮的。

    十五、事故照明切換裝置調試為裝置本體調試,不包括供電回路調試。