圖圖 2017-09-12 18:26:56 | 陜西省 土建 | 3370查看 3回答
跨板受力筋和支座負筋都有怎么布置
未注明的板頂受力筋為c8@200
圖上有底筋,板4邊都有支座負筋,還有水平垂直跨板受力筋。沒有畫板頂受力筋
跨板受力筋和支座負筋怎么布置?軟件會不會扣減?
補充問題:主要不理解跨板受力筋和支座負筋扣減不扣減,軟件怎么布置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:跨板受力筋與負筋不扣減,但它們的分布筋要扣減才對。按設計布置。
2017-09-12 18:48:49
-
您仔細看看 您的設計圖紙一般給您跨板受力筋,同范圍就很少有負筋的設置要求的
2017-09-12 18:57:20
-
紅梅傲雪老師說的對,有跨板受力筋布置的地方不會有負筋
2017-10-08 19:42:39