毛驢 2017-09-11 09:04:03 | 廣東省 安裝 | 28893查看 3回答
請問RVS-2*1.5是電線還是電纜啊?工程量要不要乘以2
請問RVS-2*1.5是電線還是電纜啊?工程量要不要乘以2
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納RVS-2*1.5是電線,不是電纜,工程量不要乘以2。 RVS電線全稱:銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線、對絞多股軟線,簡稱雙絞線,現階段此種線材多用于消防系統,也叫“消防線”。R代表軟線、V代表聚氯乙烯(絕緣體)、S代表雙絞線
2017-09-11 09:16:20
-
答:是電線,消防用銅芯聚氯乙烯絕緣耐火絞刑軟線,套定額用導線定額,工程量不X2
2017-09-11 09:05:16
-
RVS-2*1.2是銅芯雙絞絕緣軟線2芯1.5mm2的。管內穿線時應該套‘多芯軟導線 二芯1.0mm2的’定額子目。工程量不乘2
2017-09-11 09:12:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看