人防門框墻與剪力墻交接部位鋼筋的處理?
主要問題1、人防門框墻與剪力墻T型交接的部位,剪力墻上垂直鋼筋是沒有的,這部分鋼筋是怎么計算的?2、1#鋼筋的布筋范圍,軟件里是布置到剪力墻外邊,實際施工中是否布置到剪力墻范圍內?這部分鋼筋怎么計算?3、圖二,軟件里默認人防墻水平筋范圍是洞口高度,現場實際施工中是全高設置的,有沒有理論依據?總結:人防墻尤其與剪力墻交接部位鋼筋這一塊不太懂,希望有能力的前輩幫助講解,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、人防門框墻與剪力墻T型交接的部位,剪力墻上垂直鋼筋是沒有的,這部分鋼筋是怎么計算的?答:墻鋼筋要在門框墻內輸入計算。圖一2、1#鋼筋的布筋范圍,軟件里是布置到剪力墻外邊,實際施工中是否布置到剪力墻范圍內?這部分鋼筋怎么計算?答:實際施工也是按人防設計節點施工的,設計也基本是參照圖集設計的如07FG04。圖一左圖就是實際設計節點。3、圖二,軟件里默認人防墻水平筋范圍是洞口高度,現場實際施工中是全高設置的,有沒有理論依據?答:洞口水平鋼筋只在洞口范圍內計算,口部上下鋼筋依據設計另外計算。見圖二
2017-09-04 11:43:40
-
這可以在屬性中對應的輸入。