背著十字架的狼 2017-08-31 21:56:13 | 北京市 安裝 | 5949查看 4回答
高低壓柜中的銅排需要單獨列清單項嗎?
高低壓柜中的銅排需要單獨列清單項嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高低壓柜中的銅排需要單獨列清單項嗎?答:成排高低壓柜中的銅排(各柜之間聯通,需要用屏邊保護的),需要單獨列項。單獨安裝的配電柜(廠家已經安裝好銅排的),不的另計。
2017-09-01 05:39:04
-
高低壓柜中的銅排需要單獨列帶形母線清單項
2017-09-01 09:33:54
-
不需要單獨套清單,但定額組價考慮的時候可以根據事情情況考慮。
2017-09-05 11:23:21
-
單一的高低壓柜及電容柜的銅母線需要單獨計算,現在成套廠家在生產成套高低壓柜的時候在工廠提前做了一個整段系統并柜,生產銅排的工作。但不代表在單臺主體設備就應該配母線。在國家定額中關于高壓柜及組合式箱式變電站明確約定不含母線的配制,需要套母線子目。如果約定該部分母線有成套廠家在工廠生產完畢,就需要在高低壓柜及箱變特征說明加以說明,或者單列出母線子目后表述含在設備主體內。并需要考慮安裝的人機材及機械設備費用。否則就容易造成漏項
2022-10-31 23:56:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看