小小的人兒 2017-08-19 20:54:12 | 四川省 土建 | 1258查看 3回答
溫度鋼筋怎么設置,有負筋,有板底鋼筋,溫度鋼筋是xy方向都要設置嗎
有板面鋼筋或者跨板受力鋼筋是不是就不需要設置了
補充問題:那像這種是不是每塊板只布置Y向的溫度鋼筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:見附圖
2017-08-19 21:01:51
-
溫度鋼筋怎么設置,有負筋,有板底鋼筋,溫度鋼筋是xy方向都要設置嗎溫度筋用受力筋設置,在鋼筋設置中選擇為溫度筋,然后選擇板后和受力筋一樣布置,兩個方向都設置.
2017-08-19 21:09:06
-
如你的圖中有面筋或跨板受力筋覆蓋的版塊 不用布置溫度筋的,因為無論布置面筋還是受力筋都要是雙向的,即便是圖紙沒有設計有與受力筋相交的面筋,這樣你就要根據圖紙的說明的分布筋用面筋定義布置與面筋相交的,跨板受力筋軟件會自動計算與其相交的分布筋只有上部沒有面筋或跨板受力筋覆蓋,也就是板的上部中間有空間的部分就要布置溫度筋的,溫度筋是要雙向布置的,也就是xy方向都要布置,因為板的鋼筋要形成網格狀的
2017-08-20 17:34:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看