花兒 2017-08-19 09:03:26 | 河北省 安裝 | 2005查看 2回答
接地這一塊很多人的計算方法都不一樣,自己也好亂,有一些問題請教
1.基礎接地極是否是計算基礎的面積?2.建筑物四角的接地測試是套斷接卡子還是接地測試板?3.每處引下線的位置是否都要計算一個斷接卡子?4.接地跨接線是否是入戶的金屬管道之間做的跨接?5.等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝是計算衛生間里的嗎?比如等電位箱和金屬暖氣管連接就計算一處?6.等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯結安裝 同第5個問題。一般圖紙給出衛生間李用BV線連接需要做等電位的散熱器金屬件等,這個怎么計算呢?算電線長度還是處數?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.基礎接地極是計算基礎的底面積2.建筑物四角的接地測試,圖紙沒標注就套斷接卡子,圖紙標注是測試板就套接地測試板3.每處引下線的位置都要計算一個斷接卡子4.接地跨接線是否是入戶的金屬管道之間做的跨接?
接地跨接是接地母線、引下線、接地極等遇有障礙時,需跨越而相連的接頭線稱為跨接。接地跨接以“處”為計量單位。
接地跨接線安裝定額包括接地跨接線、構架接地、鋼鋁窗接地三項內容。5.等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝是計算衛生間里的嗎?不只衛生間的,入戶管道的都得計算,具體看圖紙設計6.等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯結安裝 同第5個問題。這個不太清楚一般圖紙給出衛生間用BV線連接需要做等電位的散熱器金屬件等,這個按長度計算2017-08-19 09:43:46
-
1.基礎接地極是否是計算基礎的面積?答:是。2.建筑物四角的接地測試是套斷接卡子還是接地測試板?答:引下線墻內暗裝,適用套斷接卡子;引下線沿墻面明裝適用套接地測試板;3.每處引下線的位置是否都要計算一個斷接卡子?答;不是。標有符號的引下線才計算斷接卡子。不標的引下線不計。4.接地跨接線是否是入戶的金屬管道之間做的跨接?答:入戶的金屬管道做的跨接線是接地跨接線其中的一種形式。5.等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝是計算衛生間里的嗎?比如等電位箱和金屬暖氣管連接就計算一處?等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯結安裝 ?答:等電位末端金屬管道抱箍聯結是計算衛生間的鋼管;與計算暖氣管道等電位聯結計算一處(并計算絕緣導線的延長米) ;等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯結(壓接上即可,不用抱箍)。5,一般圖紙給出衛生間里用BV線連接需要做等電位的散熱器金屬件等,這個怎么計算呢?算電線長度還是處數?答:與金屬管道跨接要計算處數(衛生間內有幾根金屬管道就計算幾處),同時計算導線的長度;散熱器、衛生潔具金屬件等,只需要計算管內的接地線(電線)長度。
2017-08-19 09:48:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看