耷拉 2017-08-18 15:59:21 | 廣東省 安裝 | 990查看 1回答
安裝地下室系統圖識圖
圖中為安裝地下室的動力系統圖,該動力使用的是yjy電纜,照常只需算長度再乘以松弛系數1.025.但有個疑惑得到電視每一條回路下都標上三相電的L123 N PE 的標志,按電線的話應該*5,但是電纜怎么計算?而動力不是用三相電,那這樣的話三相電和單相電就在動力和照明配電這有點混? 主要想明確按這張系統圖應該怎么算電纜的總長,是不是只乘以1.025就行還是需要考慮三相的問題?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那個就是5芯電纜,不用長度乘以5,電纜單價就是按5芯的。
2017-08-18 16:38:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看