弱電電纜問題
老師我想問一下,剛才您所說的有線電視用的是SYWV-75-5是四屏蔽物理發泡線纜那他屬于電纜還是電線算量的時候需要成百分之2.5嗎為什么我看著別人算的這個圖紙的工程量綜合布線的時候是兩芯光纜成百分之2.5了,而電視和可是對講都沒成百分之2.5呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那他屬于電纜還是電線算量的時候需要成百分之2.5嗎?為什么我看著別人算的這個圖紙的工程量綜合布線的時候是兩芯光纜成百分之2.5了,而電視和可是對講都沒成百分之2.5呢?答:2.5%的弛度只適用于電力電纜,電視線、光纜、電線都不適用。