GQI花 2017-08-16 09:56:33 | 廣東省 安裝 | 23576查看 2回答
加壓送風風機風管屬于中低壓還是高壓
各位師傅好,請問加壓送風風機所接風管應該用中低壓厚度還是高壓厚度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
中低壓厚度就可以,鋼板的厚度是根據風管的規格決定的
2017-08-16 10:18:03
-
你好,送排風的都是按中低壓厚度計算的只有防排煙管道是按高壓厚度計算,這個你可以查規范
2017-08-16 14:56:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看