祥云 2017-08-14 17:36:52 | 四川省 土建 | 4183查看 1回答
地下室防水底板JB與各類基礎的連接構造
11G101-3 P97頁 “地下室防水底板JB與各類基礎的連接構造”(高板位放水底板)。請問:1,當基礎面層配筋與防水底板面層配筋大小間距不同時,是否應以圖示中的虛線為界,各自向外進行錨固?
2,當它們的面筋大小不同間距相同時,是否可參照現澆板配筋即將較大配筋伸至較小配筋區域內進行連接?
廣聯達鋼筋翻樣軟件計算結果是 以圖示中的虛線為界各自向外進行錨固的,但我們遇到施工現場監理方堅持要求以基礎底部的斜面最上端為分界。
謝謝了
補充問題:但是,虛線不是分界線嗎?還有右上方的“防水板配筋”如何理解呢?GFY計算結果也是以虛線分解的。這么說軟件計算不正確嗎?謝謝老師的詳細解讀。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
監理是對的,基礎板為主,受力不同,配筋間距相同可以按你說的做
2017-08-14 17:40:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看