遇一人白首 2017-08-11 10:09:49 | 北京市 土建 | 1845查看 2回答
剪力墻的鋼筋是到邊緣柱邊還是貫穿柱子,廣聯達自動識別的順序是什么
剪力墻和端柱、暗柱是一體的,那暗柱里除了柱子的配筋還有剪力墻的配筋嗎?還是到了柱邊就斷開了 用廣聯達畫圖應該怎么處理呢?
補充問題: 用廣聯達自動識別功能識別的話順序是怎樣的,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件里暗柱是布置剪力墻里邊的,鋼筋量不會重復計算。
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2017-08-11 10:15:24
-
剪力墻的水平鋼筋是伸到暗柱邊前去柱保護層在彎折的,垂直鋼筋是到暗柱邊有一個間距,你可以用鋼筋軟件畫一下暗柱和剪力墻,什么設置都不用修改,然后鋼筋三維看一下,就知道了,現場就是那樣干的。查看101-1圖集了解更多
2017-08-11 10:19:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看