年輕 2017-08-11 07:46:08 | 陜西省 安裝 | 719查看 3回答
電線
感煙探測器與消火栓報警按鈕共用一根雙鉸線,還是各自分別從端子箱到感煙探測器,然后又從端子箱引出一根雙鉸線到消火栓按鈕呢????謝謝老師!
補充問題:
補充問題:這里的雙絞線是指信號線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:總線制的共用一根雙絞線,分線制的需要各引一根雙絞線。
2017-08-11 07:55:26
-
你好共用的一根雙鉸線。這個是消防報警總線
2017-08-11 07:56:05
-
感煙探測器與消火栓報警按鈕共用一根雙鉸線,還是各自分別從端子箱到感煙探測器,然后又從端子箱引出一根雙鉸線到消火栓按鈕呢?答:不用,系統圖上可以看出來。不過消火栓與垂直電管(及信號線)需要另行計算。
2017-08-11 08:53:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看