97****@qq.com 2017-08-10 15:59:26 | 陜西省 安裝 | 2007查看 1回答
4*25+16的線槽配線,工程量怎么計算!套那個定額
4*25+16的線槽配線,工程量怎么計算!套那個定額
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你應該說的是電力電纜“YJV-4*25+1*16”的線吧,算量正常算,和普通線是一樣,不過是線槽配線,要和穿管的線分開,因為秪中有線槽配線的定額。你可以看一下你們那邊定額,應該是有電力電纜的定額子目
2017-08-10 17:34:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看