塘橋夜話 2017-08-07 16:33:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 2回答
關于板受力筋布置的疑問?
我想請問下老師,這個打鉤的板!我用XY方向布置底筋面筋C8@200都一樣的,然后這邊的負筋和跨板負筋都需要布置的對吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您這跨板,只有底筋,沒有面筋其余鋼筋按照圖紙正常布置
2017-08-07 16:37:22
-
是不是負筋、跨板負筋正常布置! 然后板鋼筋雙向拉通布置啊?我用XY布置的底筋面筋都有
2017-08-07 16:49:13