蔡工 2017-08-05 18:25:54 | 陜西省 土建 | 1095查看 1回答
陜西垂直運輸超高問題
老師:陜西定額中的垂直運輸檐高和層數二個中,若層數與高度對應不起來,是按層數套定額還是按檐高米套相應定額。如:一高層建筑檐高98米,18層。還有一幢樓,檐高99米,24層。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納陜西定額中的垂直運輸檐高和層數二個中,若層數與高度對應不起來,是按層數 和 檐高米 中 較大的 套相應定額。如:一高層建筑檐高98米,18層。還有一幢樓,檐高99米,24層。按照 樓層和 檐高中 較高的 那個 套用 定額子目項,一高層建筑檐高98米,18層。 套用 檐高 100m 之內的,檐高99米,24層 套用 24層 之內的。
2017-08-06 09:47:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看