sk2666997 2017-08-03 22:16:11 | 山東省 計價軟件GCCP | 733查看 1回答
山東定額樁承臺與柱子和DL的問題
情況是這樣的1.樁承臺基礎底標高為-1.5米 圖紙柱子(尺寸400*400)底標高為-0.25米,在柱子下面和承臺上有個45公分高的500*500的臺子,審計說這是柱子,只是保護層大點,而我認為這是承臺的上層承臺,因為如果定義為柱子的話我的承臺高度就不夠1米了,那么無法用單排腳手架,并且審計說這個是樁承臺,上邊是500*500臺子就是柱子,及時算是承臺,他也不能太用獨立基礎那個超過1米 周長+3.6的單排外腳手架。還有DL頂標高為-0.25(結合圖一圖二)就是這個承臺頂被說成保護層厚的柱上(我說是承臺),看圖紙標的是基礎梁,我按照基礎梁計算的鋼筋及混凝土模板,而審計說DL的鋼筋下排比上排受力大(我記得確實基礎梁和普通梁受力筋上下相反),要求按照框架梁套定額,但是按照框架梁套定額不給我雙排架,因為這個梁下面挖土的時候要求全部挖,梁下懸空,用的架管固定的,我爭議的是你要么按照基礎梁給我算,那個架體我可以不要,要是按照框架梁算,固定架體的雙排架你得給我,審計想按照框架梁算,但是雙排架又不給我,請各位老師指點一二,第一條和第二條請詳細說明,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:不熟悉你們定額,只對圖分析一下:1、基礎平面布置圖是帶有杯口的承臺(預示著上部是預制柱或鋼柱),詳圖是雙柱承臺,柱的平面布置圖都為現澆柱(如果現澆可能就不用杯口),因而對應不起來。2、地梁這個梁布在柱距4米基礎上,是基礎拉梁也叫連系梁,按框架梁算是對的,這個梁上部可砌筑或安裝輕質墻體的,可套用模板措施。其它情況依據當地定額規則計算。
2017-08-04 07:42:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看