134****9966 2017-08-03 12:48:16 | 湖北省 土建 | 972查看 3回答
柱箍筋加密
柱鋼筋60%絲接,40%搭接,請問該部位箍筋需加密嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:該部位箍筋需要加密,軟件目前不能處理同時一個柱機械連接60%,搭接40%,只能按照搭接設置,計算完成后需要編輯鋼筋將縱筋長度修改,然后鎖定構件。【這是設計要求的嗎,如果是施工自己的施工方法,只能按照設計要求的搭接方式設置】
2017-08-03 12:54:17
-
但審計認為不該加密怎么辦?
2017-08-03 12:55:28
-
你好:首先是否設計要求,如果是設計要求審計必須承認,如果不是設計要求審計是不會承認的。
2017-08-03 12:56:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看