善人 2017-07-30 17:52:04 | 山東省 土建 | 2944查看 2回答
16G101-1第71頁轉角墻,墻板水平筋深入柱內滿足錨固,請問專家是否還需要做彎拐處理
16G101-1第71頁轉角墻,墻板水平筋深入柱內滿足錨固,請問專家是否還需要做彎拐處理
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要的。圖集中注明該節(jié)點就是伸至對邊彎折15D。沒有關于滿足多長就不彎折的說明。
2017-07-30 18:44:42
-
地下室擋土墻墻板水平鋼筋伸入端柱內滿足錨固長度≥Lae時候,可以直錨固。【如果不是端柱就要彎折15d】
2017-07-31 13:48:22