jay635789731 2017-07-20 15:04:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3473查看 2回答
這個防水反坎理解對嗎
衛生間、廚房、露臺、屋面等經常受水浸的樓地面,樓板四周除門洞四周均做200高反坎。我想問一下,圖里面的天井周邊的砌體墻需不需要做這個反坎,還有那個設備間水房,要不要設?(個人理解:天井處遇到下雨的時候可能會有積水,所以它周邊的墻需要設,設備間的不好理解,覺得應該就是管道通過而已,不會遇到什么水,應該不用)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種反坎是布置的砌體衛生間、廚房、露臺、屋面等的四周,但對于天井它是沒有樓層板,就不需要了。
2017-07-20 15:12:27
-
水井房是要做反坎的,天井不需要
2017-07-20 15:29:54