hggrh 2017-07-16 22:38:41 | 四川省 土建 | 1937查看 1回答
請問11G梁腹板在實際現場是以hw=梁高-板厚算?還是以hw=梁高-板厚-S(合力點)算?
例如200*550梁,板為厚100,那么梁腹板是①hw=450?生成側面縱筋 ②還是hw=450-s小于450則不生成?實際中多以哪種?合力點距離S設為0?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:200*550梁,板為厚100,那么梁腹板是hw=550-100-35(梁底一排縱筋)=415mm,不用生成側面筋,實際按照不生成多,合力點距離S設為單排35mm,二排設為60mm。
2017-07-16 22:59:54