11111111111 2017-07-13 09:31:51 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4181查看 1回答
工程是抗震的,基礎梁構件是非抗震構件,那么基礎梁箍筋的彎勾是11.9d還是6.9d呢
問題1:工程是抗震的,圖集里面講基礎以及基礎梁構件是非抗震構件,那么基礎梁箍筋的彎勾是11.9d還是6.9d呢問題2:當我的工程是3級抗震,箍筋選擇了圖元抗震,基礎、基礎梁構件選擇了非抗震構件,在計算時,判斷直錨彎錨時是用lae還是用la,有點搞不清楚
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、基礎梁是非抗震的,箍筋的彎勾是6.9d。2、基礎、基礎梁構件選擇了非抗震構件,在計算時,直錨彎錨應該是用la。