請問圖中室內機的風口問題
請問類似這種室內機的軟連接和風口,用單獨計算嗎?買室內機的時候自帶嗎?需要單獨套定額嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問類似這種室內機的軟連接和風口,用單獨計算嗎?買室內機的時候自帶嗎?需要單獨套定額嗎?答:安裝在吊頂上的送風口需要單獨計算,回風口不用單獨計算,含在風機盤管安裝子目中。
2017-07-10 22:02:08
-
一般通風設備到貨時只自帶一片連接法蘭或單邊連接口,軟連接和風口要單獨計算
2017-07-10 22:00:59
-
類似這種室內機的軟連接和風口,用需要單獨計算的,屬于通風管道部分需要單獨套定額。