茉妍 2017-07-10 17:29:22 | 山東省 安裝 | 1304查看 4回答
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的溝槽卡箍怎么算?
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的溝槽卡箍怎么算?(除彎頭、三通、閥門上的卡箍)。這種情況怎么計?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,直段管道按管道總長度除以一根管道的長度6米的出直段管連接的管件,望采納
2017-07-10 18:11:29
-
卡箍計算方法
1、卡箍必須按實計算:1直管超過6米必須計算溝槽式直管連接卡箍管件;管道分支三通位置計算溝槽式三通1個、溝槽式卡箍3個;
2、管道分支四通位置計算溝槽式四通1個、溝槽式卡箍4個;
3、管道轉彎位置時計算溝槽式彎頭1個、溝槽式卡箍2個;
4、管道變徑位置時計算變徑大小頭1個、不同管徑的溝槽式卡箍各1個;
5、閥門安裝位置時,計算溝槽式法蘭2個、溝槽式卡箍2個。
2017-07-11 07:51:45
-
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的連接也是溝槽卡箍連接。
2017-07-11 09:20:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看