藍天 2017-07-10 15:36:19 | 重慶市 土建 | 2035查看 4回答
植筋
簽單:砌體加筋2A8;墻超過4米高圈梁,并采用后植筋施工方法.請問:這里是否可以理解墻也植筋?審計說:中間有分號,并且施工方案也是墻不植筋,所以只是過梁植筋,墻不植筋.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分號由不是一句話已經完了,不算植筋就算成預埋鋼筋,預埋鋼筋的鋼筋量還大一些,植筋是計算植筋街頭和鋼筋量。如果有過程中的照片可以提供照片,審計不承認植筋,你們審計應該承認預埋鋼筋。審計是抓的工藝上選擇的漏洞。
2017-07-10 15:45:08
-
砌體墻不是植筋砌體墻與構造柱或者是去哪里是同步施工的過梁、圈梁=構造柱與混凝土墻體、混凝土框架柱、混凝土框架梁之間是植筋或者是預埋
2017-07-10 15:39:18
-
你說的對,就是鋼筋混凝土墻、柱與砌體連接都要植筋,就是在鋼筋混凝土墻或柱中進行預埋植筋。就這個問題可以向現場施工人員問詢就知道做還是沒做
2017-07-10 15:44:14
-
審計這是咬文嚼字 重慶墻體一般都是后植筋施工 去現場展示給他看就行了
2017-07-10 16:01:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看