山子 2017-07-04 19:32:11 | 北京市 安裝 | 14651查看 1回答
電纜保護管套什么定額?
1.比如說新建一棟樓,配電柜在一樓,圖紙顯示入戶管為RC50的保護管1根,此處的RC50保護管是否應套8-213,北京12定額。2.如果套8-213,密封電纜保護管DN50,此定額單位是根,其中鍍鋅鋼管的含量為1.85m,而圖紙上畫的進戶管經測量為10m,此時應該怎么辦?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:套8-213,密封電纜保護管DN50,此定額單位是根,其中鍍鋅鋼管的含量為1.85m,其余8.15米套鍍鋅鋼管埋地敷設。
2017-07-04 22:25:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看