yisika 2017-07-04 14:02:12 | 北京市 安裝 | 3454查看 2回答
關于母線的問題, TMY-3*(120*10) 在北京定額中套什么定額
在配電柜中母線,TMY-3*(120*10) 在北京定額中套什么定額? 這個3根是否是套每相3片,1200m2定額。那計量的時候是否把長度*3呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,套每相一片1250mm2定額,工程乘以3,表示3根
2017-07-04 15:01:42
-
3代表三相,每相1片120*10,計量長度需*3
2017-07-04 14:59:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看