鋼筋問題
負3層剪力墻在基礎中插筋長度問題,如果基礎中有集水坑,那么剪力墻的插筋是插到集水坑底嗎 這個要怎么在鋼筋軟件中設置呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:定義剪力墻時底標高選擇為基礎底標高,就可以了,軟件會自動按集水坑底為基礎底的
2017-07-01 10:13:56