BenLi 2017-06-29 16:27:01 | 廣東省 土建 | 2078查看 3回答
關于板的附加鋼筋問題!
如圖:圓圈的地方寫明了,C8@150雙向拉通的,但是板那里又有兩條鋼筋信息,一個是c8@150和C10@150(附加)
我有兩種理解:第一種:①我先在板里畫上雙向拉通的C8@150鋼筋②我再用跨版筋畫一條橫的C8@150鋼筋③我再用跨版筋畫一條橫的C10@150(附加)鋼筋-------------------------------------------------第二種:①我先在板里畫上雙向拉通的C8@150鋼筋;其中一條橫的 C8@150 鋼筋我用跨板筋畫!②我再用跨版筋畫一條橫的C10@150(附加)鋼筋-----------------------------------------------------請大神解答我哪個理解是對的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一種理解是正確的
2017-06-29 16:30:58
-
“虛線”就是虛線圈內范圍按說明的施工和布置,你可以這樣去理解,“附加”就是增加,那么也就是說是要重復布置(現場也是這樣重復布置)。你的布置方式是對的。
2017-06-29 16:32:34
-
第二種是對的,如果是第一種那X方向面筋就有3層了,圖紙也沒有表明是附加兩個配筋。一般的配筋一個方向只有一層面筋,附加一層,所以第二種是對的。
2017-06-30 09:12:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看