樂樂 2017-06-28 10:38:41 | 云南省 土建 | 1059查看 4回答
原位標注畫圖輸入
請看我的兩個圖片:問題一,原味標注中,按照圖紙輸入的原位標注,標注位置怎么會上下互換了呢?問題二,標注在梁下方正中的3C25按照規范屬于下部鋼筋,但是,下部已經沒有地方輸入了,可以輸在上部嗎(圖中黑框選中的數據)?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該用梁定義,新建梁,類別選擇基礎聯系梁【因為地梁是以框架柱為支座,只是承受上部荷載,基礎主梁是在筏板,條形基礎里面不僅承受上部荷載還要承受地基反力,設計鋼筋標注為B,T】
2017-06-28 11:04:19
-
你好:這里的DL你用的基礎梁定義的,用框架梁定義就和圖紙上標注一樣了
2017-06-28 10:44:45
-
追問,第二個問題呢?
2017-06-28 10:48:39
-
地梁DL用基礎連系梁繪制,原位標注就是反的
2017-06-28 10:50:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看