山子 2017-06-26 16:12:22 | 北京市 安裝 | 1421查看 6回答
電纜頭定額的選取?
YJV-4*25+1*16的電纜,其電纜頭應選擇哪條定額?戶內熱縮頭,該選4*35(8-259)還是5*35(8-260)的,希望精確到條,北京定額,多謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:(8-259)子目適用于YJV-4*25;YJV-4*35;(8-260)子目適用于YJV-4*25+1*16;YJV-4*35+1*16;
2017-06-26 21:22:02
-
因為你套電纜定額的時候也是按5芯考慮的 5*35(8-260)望采納
2017-06-26 16:15:07
-
一般你這樣的是5芯電纜,所以電纜頭也要套取5芯的電纜頭,望采納
2017-06-26 16:19:17
-
是5芯電纜,所以電纜頭也要套取5芯的電纜頭。
2017-06-26 17:16:18
-
采用五芯電纜頭即可,然后記得要乘系數
2017-06-27 08:45:52
-
只要記著五芯電纜的電纜頭套五芯電纜頭,這樣你就知道套什么定額了。
2017-06-27 10:51:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看