wangjinjinzi 2017-06-24 16:44:52 | 山東省 土建 | 942查看 3回答
架立筋
多跨梁集中標注中有架立筋,原位標注中還要每跨都標注嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
集中標注中有,就不需要每跨的原位標注再標注了
2017-06-24 16:47:59
-
原位標注的話就重復了
2017-06-24 16:51:35
-
我們先要搞清楚集中標注和原位標注的關系,打個比方:一個新的部門法和老的部門法,那么兩者有沖突的時候就必須按照新的部門法來執行,如果新的部門法中沒有相關規定,那么久參照老的部門法了,那么集中標注和原位標注就是老的部門法和新的部門法之間的關系了。你所說的架立筋的集中和原位標注的問題,如果你集中標注中輸入了架立筋后再進行原位標注你就會發現在上部通長筋的部位會有架立筋的標注,而且是用括號框起來的,那么這個時候你要是在原位標注中刪掉了架立筋的話,那么次跨就沒有架立筋了,若你此跨梁中在原位標注中要標注上部通長筋,那么必須是:上部通長筋+(架立筋),否則就沒有架立筋了。若上部通長筋的位置沒有原位標注那么就不要動上部通長筋的標注了。啰里啰嗦的說了這么多,希望能對你有幫助。
2017-06-24 17:37:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看