juda 2017-06-17 20:41:05 | 北京市 安裝 | 2181查看 7回答
控制電纜NH-KVV8*1.0mm2套哪個定額,還要執行電纜乘以系數1.3嗎
控制電纜NH-KVV8*1.0mm2套哪個定額,還要執行電纜乘以系數1.3嗎
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:控制電纜按芯數套相應定額,不執行電力電纜的系數。
2017-06-17 20:54:23
-
控制電纜有相應定額的。不能執行電力電纜相應定額。望采納
2017-06-17 22:40:03
-
套用控制電纜子目。
2017-06-17 23:58:09
-
答:控制電纜有相應定額子目,敷設方法不同、芯數不同,定額子目就不同(8-117;8-135;8-153;8-171;8-189)。控制電纜不能乘以系數1.3。
2017-06-18 09:00:19
-
套用控制電纜子目。不執行電纜乘以系數1.3。
2017-06-18 10:23:00
-
控制電纜有相應的定額,你可以查看一下
2017-06-19 10:09:29
-
不執行電力電纜的系數
2017-06-19 10:10:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看